¡hola! mira coloque un automatico en el tanque de agua pero no puedo nivelar el flotante para q corte y prenda solo.conecte el N directo a la bonba y el POSITIVO directo al automatico y de ahi lleve el positivo a la bonba y me sobro un cable no se si es este el problema por el cual no funcion
Copyright © 2024 ANSWERS.MX - All rights reserved.
Answers & Comments
Verified answer
Los automáticos para tanque son similares en su funcionamiento a un interruptor inversor, como los usados en los circuitos de combinación en pasillos y escaleras.
Es decir que tienen un contacto común, uno normalmente cerrado y otro normalmente abierto. El accionamiento es automático según la posición del flotador.
Desconectá todo y probá con un tester la continuidad entre cada par de cables variando la posición del flotador. Entre los contactos NC y NA nunca hay continuidad. Una vez identificados etiquetá los cables.
En el tanque se usan el contacto común y el que se abre en la posición de tanque lleno (flotante arriba). En la cisterna se usan el contacto común y el que se cierra en la posición de tanque lleno. Así se evita que el tanque rebalse y que la bomba trabaje en vacío.
Los flotadores se conectan en serie entre sí con el cable de línea y la bomba, que se conecta también al neutro, cerrando el circuito. La instalación se completa con una interruptor termomagnético que se corresponda a la potencia de la bomba, todo en un circuito independiente.
Checa la imagen, si tu bomba es a 110v te sirve...saludos.
http://laredowood.files.wordpress.com/2010/06/flot...
Hola...por favor fijate en www.ayudaalhogar,blogspot.com imagen Nº 4 Bomba de agua, a ver si tenés el circuito como lo hice ahÃ, si el motor tiene más de tres cables entonces es trifásico y no monofásico y en tal caso es lógico que te haya sobrado un cable y que no arranque y cargue el agua.