Hola, tengo un hermano que en teoria es maestro mayor de obra pero tiene muy pocas luces, dijo que hay que hacer columnas de 20x20 con 4 hierros del 12 y estribos del 4 pero ami me dicen que tendria que tener hierros del 6 u 8 separados cada 20 cm¿Cómo es la cosa?
Y tambien si estas estan en un 2do piso y en el primero las columnas son de 20x20 con pared de 30 de ladrillo macizo y pegadas de 10 del hueco para hacer camara de aire
¿Aguantan un tercer piso?
La separacion entre columnas siempre es de 4 o 5 metros.
Actualización:Ya hicimos algunas con estribos del 4 separados cada 10cm ¿Aguantan?
Copyright © 2024 ANSWERS.MX - All rights reserved.
Answers & Comments
Verified answer
Pueden llevar 4 hierros del 10 o del 12.Lo importante es que los estribos sean de hierro del 6 o del 8 cada 20cm.En cuanto a si aguanta un tercer piso,habria que ver que tipo de fundaciones hay,es decir,medidas de bases,troncos,vigas de fundación y/o tensores.Saludos.
si aguantan