Hola quisiera saber si posible unir estructuralmente una viga ipr con una columna de concreto, para la utilización de una cubierta de losacero, les agradecería si me pudieran decir como seria ese detalle de unión.
Copyright © 2024 ANSWERS.MX - All rights reserved.
Answers & Comments
Verified answer
por supuesto que es posible, pero dependerá de como diseñaste tu conexión viga columna, o mas bien el tipo de sistema, si la consideraste empotrada deberás colocar dentro de la columna de concreto un dispositivo metálico que te transmita a la columna momento y cortante, si la conceptualizaste simplemente apoyada, abstará con colcoar ya sea pernos de cortante o placas a cortante axial.
Todo depende si la columna de concreto ya está colada o no. A saber:
1.- Si ya está colada no queda mas que fijes con taquetes expansivos, una placa rectangular de
acero, digamos de 1/4" a la columna.
2.- Si apenas vas a colar la columna, ahoga la placa antes descrita en la columna, dale un buen
anclaje en la parte oculta, con varilla de media soldada a la placa.
NOTA IMPORTANTE:
Procura que la conexión de la IPR a la placa sea conexión a CORTANTE, esto es, solo dos
ángulos de 21/2" soldados verticales a la placa para recibir la trabe y usar tornillos de 1/2".