Buenas, tengo una bomba centrifuga que sube agua al tanque de casa.
Coloque un flotante con corte eléctrico pero no termino de entender como es es funcionamiento, o sea,
Este flotante tiene dos partes una caja negra y algo así com una boya naranja, lo que vi que la bomba no corta nunca, ya que ambas parte del flotante siempre están flotando....
Como es que funciona esto... cuando arranca y para la bomba??? si alguien tiene la data o me puede explicar como funciona esto se los voy agradecer.
El problema concreto es que la bomba queda siempre prendida, el flotante normal cierra el paso de agua y la bomba queda haciendo fuerza.
Muchas gracias
Copyright © 2024 ANSWERS.MX - All rights reserved.
Answers & Comments
Verified answer
Hola, primero que nada ten en cuenta que los flotadores electricos funcionan como el apagador de un foco, es decir si el foco esta apagado el circuito esta "abierto" y si el foco esta encendido el circuito esta "cerrado" y tu lo abres/cierras con el apagador, esta misma funcion la haran las "bolas" de los flotadores por lo que ambos contactos deberan de conectarse en serie, asi te debera quedar:
1)Positivo de la bomba a positivo de la linea electrica.
2)Negativo de la bomba a entrada del contacto de arriba.
3)Salida del contacto de arriba a salida del contacto de abajo.
4)Entrada de contacto de abajo a negativo de la linea electrica.
Despues:
1) Debes de calibrar el nivel MAXIMO de llenado del tinaco de arriba, mediante la "bola" del flotador, cuando lo tengas, el contacto electrico debera quedar, "abierto" cuando este lleno y "cerrado" cuando este vacio.
2) Debes de calibrar el nivel MINIMO de agua del tinaco de abajo, mediante la "bola" del flotador, cuando lo tengas, el contacto electrico debera quedar, "abierto" cuando este vacio y "cerrado" cuando este lleno.
Asi tendras:
1) Cuando ambos tanques esten llenos, el contacto de arriba debera estar "abierto" y el contacto de abajo debera estar "cerrado" y la bomba apagada.
2) Cuando al tanque de arriba le falte agua, el contacto se "cierra" y debido a que con agua el de abajo tambien esta "cerrado" se enciende la bomba.
3) Al llegar el tinaco de arriba a su nivel (Que tu calibraste previamente) se "abre" nuevamente el contacto y se para la bomba.
4) Cuando ambos tanques no tengan agua, el contacto de arriba estara "cerrado" pero el de abajo estara "abierto", con lo que la bomba estara parada.
Recuerda que como los contactos estan en serie se requiere que ambos esten "cerrados" para que la bomba encienda.
Espero te sirva.
Saludos
tu problema es q la boya qda enm posicion horinsontal debe qdar en posicion vertical y quita el flotador q ciera el paso del agua porq lo ciera antes q llegue al nivel q nesesita la bolla para q pueda desconectar la bonba por eso no se desconecta porq el otro flotador le siera el agua antes de llegar al nivel q nesesita laboya suerte
hola,tengo una boya flotante en el tanque aereo pero en veces la boya noa activa a la bomba que hacer
Tengo Instalado un sistema de flotante automatizado. Estaba funcionando perfectamente, pero estos últimos días, el flotante del tanque no corta y el tanque se me rebalsa. Que puede estar pasando? Esta en corto, el flotante de arriba el techo? La cisterna corta y arranca bien. Pero el tanque del techo se rebalsa. Gracias
hola, tengo el mismo problema, tengo un tanque al nivel suelo y otro elevado, el flotante electrico debe apagar la bomba en dos casos cuando esta vacio el tanque para no trabajar con aire, y cuando esta lleno para no derramar liquido, ahora como se controla para que haga la una o lo otra funcion, con la boya color negro que marca lo largo del cable dentro del agua y la parte flotante, esta regula el nivel de liquido del tanque, lo debes colocar en una altura media, dentro del tanque en la parte flotante hay otra bolita q dependiento si esta sumergida o flota apaga o enciende la bomba y segun el cable q desjes libre a partir de la boya negra indica el nivel minimo y maximo para apagar y funciona encendida la bomba entre ese nivel hasta tanto no quede en el aire por quedar vacio o quede sumergida por el cable no permite q flote mas alto del nivel de agua cuando se llene el tanque, espero me entiendas la idea
Hola si tenes cisterna necesitas 2 flotantes, pero por lo que parece sacas agua de un pozo.
El automatico tiene una boya hermetica que contiene una bolita adentro que hace contacto, si abre un circuito o lo cierra, dependera de la combinacion de cables que uses, generalmente tienen 3 y en el prospecto debería indicar que combinacion se utiliza.
La 'cosa' negra es el peso lo que hace es regular la distancia que tiene el cable hasta la boya, eso te permite regular la flotabilidad de la boya para que arranque y pare cuando el tanque este con una determinada cantidad de agua.
Esa cajita negra no tiene que flotar (sino nunca la boya va a poder cortar o arrancar) la tenés que poner casi al borde del tanque, el sistema es medio ******* pero con un precinto lo trabas y no baja mas.