He conectado una llave combinada que anda correctamente. Sin embargo, el mismo día una de las teclas se quemó. La cambié, pero a las pocas horas se quemó la nueva y luego se quemó la que está en combinación. Antes de quemarse, apagaba y encendía bien. ¿Puede ser que esté andando la combinación, pero que por alguna razón estén mal conectadas y eso las haga quemarse?
Para más detalles: en la caja de una de las teclas hay un enchufe, y en la de la otra tecla, hay una tecla más que enciende otra lámpara. ¿Puede ser que los positivos / negativos de esas teclas estén influyendo en las teclas combinadas?
Actualización:Para más detalles: no puedo saber cuál cable viene de o va hacia la lámpara, debido a que todos los cables son del mismo color.
Copyright © 2024 ANSWERS.MX - All rights reserved.
Answers & Comments
Verified answer
Gabrey 40 te dio una excelente descripción del circuito correcto, yo te aclaro...es el polo pòsitivo (el que enciende la lucecita de un buscapolos) el que debe pasar por ambas llaves entrando por el centro de una de ellas y saliendo por el centro de la otra.
Más aclaración si usás un cable muy delgado y tenés un consumo importante de iluminación se recalentará el cable y luego la llave hasta quemarse.
Te recomiendo desconectar todos los cables y luego identificarlos uno por uno mediante el sencillo expediente de moverlos y marcar con un papelito escrito su función en ambos extremos por ejemplo: tomás un cable, lo movés y según te convenga le asignás una función, la anotás en dos papelitos y los pegás al cable que moviste uno en cada extremo. La descripción de Gabrey 40 te guía para saber qué función asignarle a cada conductor.
MUCHA SUERTE (LA NECESITÁS)
Jorge M ...........si esta mal colocada y explicártelo por este medio no alcanzarÃa pero te explico como se colocan ñlas combinadas ; los dos extremos de la llaves se conectan una con la otrqa un extremo de una llave a el de la otra llave , l borner central de una a lña linea el central de la otra a la lampara ok. SUERTE.
hola,
Se queman por dos maneras, o mal conectadas o mucha carga, (carga -que haya mucho consumo )
no influye en nada que haya mas teclas en la misma caja si esta bien echa la instalacion ,
el positivo solo va a una de esas teclas (centro )el negativo directo a la lampara .
los contactos de los extremos de las llaves se unen , de una vas a la otra con dos cables y de esa llave CENTRO vas a la lampara,
http://images.google.com.ar/imgres?imgurl=http://w...
con un vusca polos , vivo enciende la luz,
lampara de pruevas en serie ,
fijate si de el toma corriente sale un cable y va al medio de una de las llaves,, si no es asi esta mal echa la instalacion,
saludos: