April 2021 2 935 Report

¿Motor electrico 400/690 V conectado en estrella a 400 V?

Acabo de observar un motor trifasico de 15 KW conectado mediante correas a un ventilador. La tensión nominal de motor es 400 V en triangulo y 690 V en estrella. El motor cuenta con un arranque estrella-triangulo que esta inhabilitado. No se porque, alguien ha anulado el cambio a triangulo y el motor trabaja continuamente en estrella a 400 V, en esta situación consume 15 A.

Pensaba que el motor no podia funcionar de este modo, pero lleva casi dos años asi y sigue funcionando. ¿puede que el motor sea demasiado grande para el ventilador y asi se ahorre energia? ¿conseguire un ahorro de energia trabajando con el motor en triangulo?

Gracias, un saludo.

Actualizar:

Gracias por vuestra respuesta.

La tensión de red es 400 V entre fases, 50Hz.

Francamente, no entiendo porque deberia quemarse el motor. Mi punto de vista es que el motor esta sobredimensionado y la aplicación requiere poco par.

No estoy de acuerdo en que la tensión aplicada al motor afecte a su velocidad de giro. La velocidad de giro depende del deslizamiento, del numero de pares de polos y de la frecuencia.

Cuando conectamos un motor a un variador de frecuencia, el variador modifica la frecuencia y la tensión aplicada y el motor no se quema. Este montaje provoca una menor tensión entre bobinas.

Lo que me desconcierta es que no conozco nadie que tenga conectado un motor de este modo.. asi que, sigo sin entenderlo.

Gracias a todos !

Please enter comments
Please enter your name.
Please enter the correct email address.
You must agree before submitting.

Answers & Comments


Helpful Social

Copyright © 2024 ANSWERS.MX - All rights reserved.