Si tenemos un sistema trifásico de 220V, tenemos 3 fases, A, B y C.
El voltaje entre A y B es 220V, el voltaje entre B y C es de 220V y el voltaje entre C y A es 220V.
El voltaje de 127V viene de dividir 220/( raíz de 3)= 127V
Este voltaje es con respecto al NEUTRO
En las casas normalmente nos otorgan una fase y un neutro para formar 127V
En mi casa tengo un sistema 220V monofásico, esto quiere decir que tengo 2 fases y un neutro; asi que puedo utilizar el 220V para climas y agarrar cualquier fase y el neutro para el 127V que se necesita para contactos e iluminación.
lo mismo pasa si tenemos 440V, una fase con respecto al neutro es 254V.
El voltaje 110V NO EXISTE a no ser que tengamos una fuente por ejemplo de 220V a 110V como se utiliza en los equipos electronicos o que tengamos una caída de voltaje, osea que en ves de 127V tengamos 120V, 115V o lo más cercano a 110V, pero insisto, teóricamente no existe
Y no hay que confundir corriente con voltaje, la corriente se mide en amperes y el voltaje en volts
hay varios tipos de voltajes los más comunes son 120 de face a neutral y una face te da. 240 de face a neutral y 240 de face aface en transformadores delta .
Y en transformadores (y) te 120 en todas las faces al neutral y 208 de face a face y ambien puedes disminuir o incrementar el voltaje moviendo los taps del transformador
Ya ablando de de más voltaje es 460 ,480 de face a face y 277 de face a neutral esto es en los Estados Unidos yo nunca he trabajadoen México pero me imagino que eslo mismo por 220 solo si juntas las 2 faces
Hola a todos he visto las respuestas dada aqui y no todas estan acertadas? la corriente de 110v es solo uisada en algunos paises de america y no como el standar mundial que es de 220v o 400v,
ahora bien cuando me hablas de 110v te estas refiriendo a un circuito ( bifilar) y no trifasico, los circuitos bifilares consisten en un transformador con un hilo de una tension de 7000 v en su devanado primario y en su devanado secundario es donde esta formado por dos arrollamientos de 110v cada uno que sumados dan 220-240v y la razon por la que no se usa en el resto del mundo es porque al ser un voltaje tan bajo la caida de tension ante el aumento de consumidores es enorme generando una perdida considerable de energia y a eso sumale que el factor de potencia coseno (FI) es alto provocando que toda la corriente parasitas se hagan notar en nuestros consumidores en forma de pequeños cambios o ruidos o sonidos que a veces nnos preguntamos de donde vienen.
ahora tu pregunta:
la corriente trifasica es generada en base a un sistema industrial producido a travez de un un circuito en estrella o en delta que son los tipos de conecciones, porque se produce en estrella? porque el sistema en estrella a pesar de generar un voltaje mucho mas alto tambien transporta el cable numero 4 que es el neutro es decir que para generar corriente trifasica siempre van a estar presente mas de 1 cable de alta tension que en este caso es de 13000 o mas voltage pasado por cada transformador que procesa las fases por separado, un mismo transformador NO GENERA CORRIENTE TRIFASICA por el defasaje de 120 grados una respecto a la otra y con un solo transformador solo puedes invertir 1 fase no 3,espero que te halla servido . para los que suman y restan nop es cierto la corriente trifasica no se obtiene sumando fases ellas existen separadas desde su nacimiento.
Es porque la 220 trifásica usa la linea industrial que maneja un voltaje de 208 a 230 volts si sumas estos volts a los 220 de las otras 2 fases tendrás los 440
Hola, haber si me puedo dar a explicar, las lineas primarias normalmente son a 13,200 voltios los cuales entran al transformador y ya de pendiendo de sus características saldrá un voltaje reducido de 220 o 127 voltios con los cuales se pueden acer varias combinaciones de circuitos, pero a tu pregunta, si el transformador entrega 220 v.(por cada fase) entonces se formara un circuito trifásico a 440 v. en caso de que entregase 127 v. (por cada fase) ahí se formara un circuito trifásico a 220 voltios.
Espero que recuerdes cuando en la escuela hablaban de voltaje real y voltaje nominal, el voltaje nominal es que se usa como referencia técnica y el voltaje real es el que medimos directamente con voltímetro y por lo regulara esta arrina o baja o un 10% del valor nominal.
Así que el voltaje es llamado trifásico porque en realidad son 3 fases aunque algunos aparatos pueden usar solo 2 o 3 fases.
Po ejemplo , una unidad paquete de refrigeración menciona que trabaja con 440 Voltios necesita forzosamente 2 lineas de 220 voltios cada una, ya sea que use 2 fases para el compresor y una para control o las tresfases 220 Voltios para el compresor y control.
Si tienes líneas 110 V solo puedes formar 220 , no hay mas.
ya que el transformador de tu calle salen 3 faces de 110 volts.
para obtener 440 v 3 faces necesitas comprar tu propio transformador y que CFE te lo conecte para obtener 3 faces de 277 v cada una.
puedes obtener cualquier voltaje que deces solo necesitas un transformador para ese especifico voltaje.
1 votes Thanks 1
J
Juan José Salazar
Tengo una duda? Compré una maquinaria que consume 100 amperios, y necesito instalar una subestación. No un transformador de 75kva. Pero nose si pedirlo 440- 254. O un 220-127v. Que me recomiendan y porque?
Answers & Comments
Verified answer
por que se va dupplicando, en medidas de electricidad,, por ejmplo
es como una secuencia:
1 era linea ---- 110 ejemplo: (110+ 110 = 220
2da linea ----- 220 ejemplo: (220+220 = 440
3ra linea --------440
asi basicamente se va duplicando, el voltaje,,en cuestion de medidas electricas... mas que nada si te fijas,,, 110,,,+ 110 = 220 voltios.
Espero darme a entender.. saludos
Todos estan equivocados!!
Los voltajes entre lineas no se suman!!!
Si tenemos un sistema trifásico de 220V, tenemos 3 fases, A, B y C.
El voltaje entre A y B es 220V, el voltaje entre B y C es de 220V y el voltaje entre C y A es 220V.
El voltaje de 127V viene de dividir 220/( raíz de 3)= 127V
Este voltaje es con respecto al NEUTRO
En las casas normalmente nos otorgan una fase y un neutro para formar 127V
En mi casa tengo un sistema 220V monofásico, esto quiere decir que tengo 2 fases y un neutro; asi que puedo utilizar el 220V para climas y agarrar cualquier fase y el neutro para el 127V que se necesita para contactos e iluminación.
lo mismo pasa si tenemos 440V, una fase con respecto al neutro es 254V.
El voltaje 110V NO EXISTE a no ser que tengamos una fuente por ejemplo de 220V a 110V como se utiliza en los equipos electronicos o que tengamos una caída de voltaje, osea que en ves de 127V tengamos 120V, 115V o lo más cercano a 110V, pero insisto, teóricamente no existe
Y no hay que confundir corriente con voltaje, la corriente se mide en amperes y el voltaje en volts
Son redes trifásicas diferentes. En una línea trifásica de 4 hilos el voltaje entre fases es raíz cuadrada de 3 veces el voltaje fase-neutro.
Para usos comunes hay trifásica de 120/208V o 127/220V.
Para usos industriales hay 220/380V, 254/440V y 277/480V.
hay varios tipos de voltajes los más comunes son 120 de face a neutral y una face te da. 240 de face a neutral y 240 de face aface en transformadores delta .
Y en transformadores (y) te 120 en todas las faces al neutral y 208 de face a face y ambien puedes disminuir o incrementar el voltaje moviendo los taps del transformador
Ya ablando de de más voltaje es 460 ,480 de face a face y 277 de face a neutral esto es en los Estados Unidos yo nunca he trabajadoen México pero me imagino que eslo mismo por 220 solo si juntas las 2 faces
Yo creo que todos ustedes no saben nada de nada y son unos pobres ignorantes, lastima que se sientan tan sabios.
no comen
Hola a todos he visto las respuestas dada aqui y no todas estan acertadas? la corriente de 110v es solo uisada en algunos paises de america y no como el standar mundial que es de 220v o 400v,
ahora bien cuando me hablas de 110v te estas refiriendo a un circuito ( bifilar) y no trifasico, los circuitos bifilares consisten en un transformador con un hilo de una tension de 7000 v en su devanado primario y en su devanado secundario es donde esta formado por dos arrollamientos de 110v cada uno que sumados dan 220-240v y la razon por la que no se usa en el resto del mundo es porque al ser un voltaje tan bajo la caida de tension ante el aumento de consumidores es enorme generando una perdida considerable de energia y a eso sumale que el factor de potencia coseno (FI) es alto provocando que toda la corriente parasitas se hagan notar en nuestros consumidores en forma de pequeños cambios o ruidos o sonidos que a veces nnos preguntamos de donde vienen.
ahora tu pregunta:
la corriente trifasica es generada en base a un sistema industrial producido a travez de un un circuito en estrella o en delta que son los tipos de conecciones, porque se produce en estrella? porque el sistema en estrella a pesar de generar un voltaje mucho mas alto tambien transporta el cable numero 4 que es el neutro es decir que para generar corriente trifasica siempre van a estar presente mas de 1 cable de alta tension que en este caso es de 13000 o mas voltage pasado por cada transformador que procesa las fases por separado, un mismo transformador NO GENERA CORRIENTE TRIFASICA por el defasaje de 120 grados una respecto a la otra y con un solo transformador solo puedes invertir 1 fase no 3,espero que te halla servido . para los que suman y restan nop es cierto la corriente trifasica no se obtiene sumando fases ellas existen separadas desde su nacimiento.
gracias
Es porque la 220 trifásica usa la linea industrial que maneja un voltaje de 208 a 230 volts si sumas estos volts a los 220 de las otras 2 fases tendrás los 440
Hola, haber si me puedo dar a explicar, las lineas primarias normalmente son a 13,200 voltios los cuales entran al transformador y ya de pendiendo de sus características saldrá un voltaje reducido de 220 o 127 voltios con los cuales se pueden acer varias combinaciones de circuitos, pero a tu pregunta, si el transformador entrega 220 v.(por cada fase) entonces se formara un circuito trifásico a 440 v. en caso de que entregase 127 v. (por cada fase) ahí se formara un circuito trifásico a 220 voltios.
Espero que recuerdes cuando en la escuela hablaban de voltaje real y voltaje nominal, el voltaje nominal es que se usa como referencia técnica y el voltaje real es el que medimos directamente con voltímetro y por lo regulara esta arrina o baja o un 10% del valor nominal.
Así que el voltaje es llamado trifásico porque en realidad son 3 fases aunque algunos aparatos pueden usar solo 2 o 3 fases.
Po ejemplo , una unidad paquete de refrigeración menciona que trabaja con 440 Voltios necesita forzosamente 2 lineas de 220 voltios cada una, ya sea que use 2 fases para el compresor y una para control o las tresfases 220 Voltios para el compresor y control.
Si tienes líneas 110 V solo puedes formar 220 , no hay mas.
en tu casa puedes tener solo 220 v 2 o 3 faces.
ya que el transformador de tu calle salen 3 faces de 110 volts.
para obtener 440 v 3 faces necesitas comprar tu propio transformador y que CFE te lo conecte para obtener 3 faces de 277 v cada una.
puedes obtener cualquier voltaje que deces solo necesitas un transformador para ese especifico voltaje.
Compré una maquinaria que consume 100 amperios, y necesito instalar una subestación. No un transformador de 75kva. Pero nose si pedirlo 440- 254. O un 220-127v.
Que me recomiendan y porque?