Esta bomba es de un sistema hidroneumático,que alimenta a una casa de un piso, el tanque no tiene colchón de aire incorporado, sino que usa un cargador de aire.
El trabajo normal es que carga a 40 psi y la bomba se detiene, cuando hay consumo comienza a decaer la presion en forma "gradual" no brusco hasta llegar a 20 psi, que es donde nuevamente se enciende.
Pero ahora la bomba prende a 20 psi, y la presión se eleva bruscamente y no gradual que llega casi de inmediato a 40 psi y la bomba se apaga, luego se repite el proceso al bajar la presión bruscamente y no gradual y encender la bomba.
Me dicen que pude ser que el tanque este saturado, que descargue todo el agua.
Otra posibilidad puede ser el cargador de aire
Copyright © 2024 ANSWERS.MX - All rights reserved.
Answers & Comments
Verified answer
probablemente te esté fallando el cargador de aire
nesesita mantener una presion constante
Seguramente ya no existe ese volumen de aire que es necesario para que se hagala expansion, de modo que como el agua se comporta como un fluido incompresible se esta presentando este fenomeno, revisa tu cargador de aire, y definitivamente tendras que sacar un poco de agua porque esta esta actuando directamente sobre las paredes del tanque que es la poca expansion que tienes ya que el cilindro se hincha cuando entra el agua pero esto es muy poco para que funcione como un tanque hidroneumatico. Revisa las valvulas, ajusta tu cargador de aire a unas 25 psi y arranca de nuevo.(No olvides drenar un poco de agua, mas o menos un 30% de la capacidad del tanque)
Recalibra el switch de presión,definitivo.
Tal vez este haciendo un falso o se hayan sulfatado sus contactos.