Cuando el número de conductores activos dentro de una canalización aumenta, disminuye la capacidad de conducción de corriente eléctrica, se corrige con el factor de agrupamiento
Número de conductores activos (%)
De 4 a 6 - 80%
De 7 a 9 - 70%
De 10 a 20 - 50%
De 21 a 30 - 45%
De 31 a 40 - 40%
41 y más80 - 35%
También existe el factor de temperatura, cuando aumenta la temperatura de operación también disminuye la capacidad de conducción, la tabla se encuentra en la norma oficial mexicana de instalaciones electricas.
La corriente después de aplicarle los factores se llama corriente corregida:
Answers & Comments
Verified answer
Cuando el número de conductores activos dentro de una canalización aumenta, disminuye la capacidad de conducción de corriente eléctrica, se corrige con el factor de agrupamiento
Número de conductores activos (%)
De 4 a 6 - 80%
De 7 a 9 - 70%
De 10 a 20 - 50%
De 21 a 30 - 45%
De 31 a 40 - 40%
41 y más80 - 35%
También existe el factor de temperatura, cuando aumenta la temperatura de operación también disminuye la capacidad de conducción, la tabla se encuentra en la norma oficial mexicana de instalaciones electricas.
La corriente después de aplicarle los factores se llama corriente corregida:
Ic = In / FA * FT
Donde
Ic Corriente corregida
In Corriente nominal
FA Factor de agrupamiento
FT Factor de temperatura