solo es que la termocupla no está funcionando, puede ser por
1. el piloto tiene que tener tres pequeñas llamitas de salida de fuego, la derecha al lado del chispero, la del centro enciende el quemador, y la izquierda calienta la punta de la termocupla, suele pasar que se tapen esas salidas y sólo encienda una o dos, hay que limpiarlas. tambien puede ser que el fuego sea demasiado chico o la distancia a la termocupla grande y no alcance a calentarla, hay que limpiar el pico de paso de gas o acercarla, y lo último puede ser que se haya quemado la termocupla, cosa que es posible y facil cambiarla.. suerte.. revisá que no queden pérdidas de gas en ningún caño...
1) Tal vez no presiones el tiempo suficiente para que haga contacto la termocupla. Solución: Mantener mas tiempo presionado (30 segundos como mínimo).
2) Tuerca de la termocupla floja: Solución: Ajustar la tuerca que esta debajo de la llave de encendido y regulación de máximo y mínimo. (Generalmente se usa una llave Nº 8).
3) Si miras a través del visor cuando enciende el piloto debes ver 3 pequeñas llamitas, 1 a la derecha, 1 al centro y 1 a la izquierda, si la llama de la izquierda no esta encendida quiere decir que tiene suciedad el piloto. Esto se soluciona desarmando el frente y desconectando el piloto y sopleteando el mismo.
4) Otro caso puede ser que este rota la termocupla, esto lo verás al sacar el frente de la cámara de combustión. La termocupla tiene una punta fina, como si fuera un lápiz, si esta esta reventada deberás cambiar la termocupla.
En todo caso sería bueno que lo hagas ver con una service especializado en el tema o un gasista.
Tengo un calefactor EMEGE y el gasista cambiò el pico de gas envasado a gas natural , se enciende pero cuando se encender el calefacto, la llama parece que se vuela y se prende y apaga, haciendo como una explosiòn. Que puede ser.?
Answers & Comments
Verified answer
solo es que la termocupla no está funcionando, puede ser por
1. el piloto tiene que tener tres pequeñas llamitas de salida de fuego, la derecha al lado del chispero, la del centro enciende el quemador, y la izquierda calienta la punta de la termocupla, suele pasar que se tapen esas salidas y sólo encienda una o dos, hay que limpiarlas. tambien puede ser que el fuego sea demasiado chico o la distancia a la termocupla grande y no alcance a calentarla, hay que limpiar el pico de paso de gas o acercarla, y lo último puede ser que se haya quemado la termocupla, cosa que es posible y facil cambiarla.. suerte.. revisá que no queden pérdidas de gas en ningún caño...
Pues aquí te doy algunas posibles fallas:
1) Tal vez no presiones el tiempo suficiente para que haga contacto la termocupla. Solución: Mantener mas tiempo presionado (30 segundos como mínimo).
2) Tuerca de la termocupla floja: Solución: Ajustar la tuerca que esta debajo de la llave de encendido y regulación de máximo y mínimo. (Generalmente se usa una llave Nº 8).
3) Si miras a través del visor cuando enciende el piloto debes ver 3 pequeñas llamitas, 1 a la derecha, 1 al centro y 1 a la izquierda, si la llama de la izquierda no esta encendida quiere decir que tiene suciedad el piloto. Esto se soluciona desarmando el frente y desconectando el piloto y sopleteando el mismo.
4) Otro caso puede ser que este rota la termocupla, esto lo verás al sacar el frente de la cámara de combustión. La termocupla tiene una punta fina, como si fuera un lápiz, si esta esta reventada deberás cambiar la termocupla.
En todo caso sería bueno que lo hagas ver con una service especializado en el tema o un gasista.
tengo un emege de 5000 hace 1 mes, mi casa en total tiene 55 mt y la coloque en la cocina comedor, debe tener 25 mt y no calienta nada, porque sera?
como se saca la chapa del frente de la estufa la que se encuentra adentro para poder limpiar porque no me prende
Tengo un calefactor EMEGE y el gasista cambiò el pico de gas envasado a gas natural , se enciende pero cuando se encender el calefacto, la llama parece que se vuela y se prende y apaga, haciendo como una explosiòn. Que puede ser.?
Si el piloto enciende bien, es decir las tres bocas, te está fallando la termocupla o la unidad magnética.
aleli....ese problema lo ocasiona la termocupla o la unidad magnética, ok SUERTE
EN EL MIO TENGO QUE APRETAR LA PERILLA POR 15 SEGUNDOS AL ENCENDERLO SI LO SUELTO ENSEGUIDA SE APAGA.