si tengo que hacer la instalacion de una casa cuantos watts debo considerar para cada tomacorriente... digamos que todo le sistema de iluminacion tiene 1 kw, y el plano manda que le coloque 16 tomacorrientes en toda la casa cuanto potencia debo considerar para cada tomacorriente y de cuantos ampeiros debe ser la llave general
Copyright © 2024 ANSWERS.MX - All rights reserved.
Answers & Comments
Verified answer
otra vez todos y niguno tiene la razon
una instalacion electrica tiene que cumplir con ciertos requisitos para q sea segura estos requisitos los marca la norma oficial o el reglamento oficial de tu pais. por ejemplo en mexico cada tomacorrientes o contacto esta normado para soportar maximo 15 amperes y por lo tanto pára diseñar una instalacion electrica tienes q considerar todo desde cada contacto hasta el cable q los va a alimentar por ejemplo a veces se calcula un contacto hasta con carga de 1500 watts equivalente a 15 amperes maximo para lo q estan diseñados todo depende de q vayas a conectar en el.
hagamos tu ejemplo
es 1 kw en iluminacion
16 contactos digamos q son 4 en la cocina y los tomamos como los mas altos consideremolos por el refrigerador el horno la tostadora y otras doras a 1000W
y 12 son para computadora television etc y los tomamos como 500 watts
la iluminacion por lo general se pone en un circuito independiente y por tanto el caluclo seria mas o menos asi suponiendo una tension a 127 volts
1000 watts /127 V = 7.87 A si a esto le agregamos q debemos dejar un margen de proteccion ya sea por correccion de temperatura ambiente o alguna sobrecarga pequeña o alguna caida de tension tenemos que agregarle de un 10 a un 25 % si tomamos el maximo q es el 255 tenemos que: 127 *1.25= 9.84 A por lo tanto podemos usar un termomagnetico de 10 A y quedara a la perfeccion para proteger el circuito de alumbrado el conductor es un calibre 14 como minimo segun la tabla de capacidad de los conductores
ahora los contactos del a cocina habiamos dicho q los tomariamos como
ahora vamos por el circuito de la cocina dijimos q los consideramos a 1000 watts y son alimentados 127 volts y son cuatro entonces tenemos q
4*1000 = 400 watts
4000/127 = 31.49 A
si consideramos que los 4 contactos no siempre estaran siendo usados al mismo tiempo tenemos que el equivalente seria a 3 contactos usados al mismo tiempo por tanto tendriamos q 31.59A*.75= 23.62A si a eso le ponemos el 25 % de margen de proteccion tenemos
23.62*1.25= 29.52A con una proteccion de 30 A es suficiente con un conductor del calibre 12 AWG como minimo.
para el siguiente circuito de contactos tenemos q son 12 y si los dividimos en 2 circuitos de 6 cada uno tendriamos un calculo similar al de arriba con una proteccion de 30 A y un conductor de 12 AWG como minimo
seria:
6*500= 3000 watts
3000/127= 23.62A
23.62*1.25= 29.52 A por tanto como te digo seria una proteccion de 30 A con cable del 12AWG como minimo
ahora la otra opcion es un solo circuito de 12 contactos
tendriamos:
12*500= 6000
6000/127= 47.24 considerando q no todos los contactos se usan al mismo tiempo tenemos q se tiene un factor de utilizacion de 75%
47.24*.75= 35.43A tomando un margen de proteccion de 25%
35.43*1.25=44.29A este es el valor de corriente que debe tener nuestra pŕoteccion como minimo pero como sabemos q no hay protecciones de este valor entonces os vamos a la siguiente superior q sera de 50 A como consideramos un factor de utilizacion de 75 % la proteccion es la adecuada incluso cuando se esten usando el 100% de los contactos. para el conductor tenemos q usar uno del calibre 8 como minimo
como puedes ver el costo de tener un solo circuito con 12 contactos es mayor q si lo dividimos en dos de 6 contactos cada uno.
para caulqueira de los dos casos un conductor desnudo del calibre 14 para la puesta a tierra es suficiente y con una o dos varillas coperweld dependiendo del tipo de terreno en q esta la casa. si es humedo entonces una es suficiente si es arenoso seco entonces dos o mas serian necesarias siempre interconectadas para evitar accidentes.
y asi seria el calculo para la instalacion cualqueir duda puedes preguntar saludos.
Generalmente cada toma corrientes tiene una capacidad maxima de unos 10 Amper, pero los artefactos conectados suelen llegar como maximo a unos 5 Amper.
Si dispones de unos 16 toma corrientes, va a ocurrir que no siempre los tomas van a estar funcionando simultaneamente, razon por la cual se toma un coeficiente de simultaneidad, que generalmente oscila entre el 30% y 50%, si tomas como maximo el del 50%, ademas la corriente promedio tipica es de 2 Amperes entonces:
16 tomacorrientes x 2 Amper x 50% = 16 Amper para tomacorrientes.
la potencia de los tomacorrientes en 220 Volt sera de 16 A x 220 V = 3520 Watts
LA potencia total de la instalacion sera de 1 kW + 3,52 kW = 4,52 kW
El interruptor general sera de: 4,52 kW / 220 V = 20,54 Amper puedes colocar un interruptor de 20 o 25 Amper.
Individualmente la consideración dependerá de qué artefacto enchufe en cada uno. Por ejemplo un microondas puede tener una potencia de entre 1000 y 2000 watts, una plancha 1000, una heladera más de 1000 en el arranque, una lámpara entre 60 y 100 watts.
Una vez determinada la potencia de cada uno debo hacerlo por ramal, utilizando un coeficiente de simultaneidad que dependerá del uso. En una cocina por ejemplo pueden utilizarse simultáneamente: microondas, pava eléctrica, tostador, arranque de la heladera y aquí tenemos unos 5000 watts que se tomarán simultáneamente, por lo que este ramal hay que calcularlo a máxima potencia. En otros ambientes pueden funcionar la Tv , Dvd y pc, por lo que hoy en día con nuestra dependencia creciente de la electricidad, conviene detenerse un instante y hacer este análisis, para evitar:
1) que salte la llave térmica cuando nos excedemos en el consumo, con la consiguiente molestia de volverla a levantar
2) que los conductores sean nuestros fusibles y se produzca un cortocircuito por sobrecalentamiento de las aislaciones.
Haz el análisis que no cuesta mucho y estímalo
Suerte
Si ya has cumplido los 30 años y quieres todavía crecer en altura un poco mas entonces debes entender que con este método http://aumentartuestatura.teres.info/?A950 podrás, podrás percibir 5-10 centímetros en solo 3 meses con el libro Ganar Estatura.
En el manual Ganar Estatura aprenderás la importancia de seguir un plan nutricional y este libro te lo dará al banda de ejercicios que te ayudara estimular la hormona del crecimiento porque ser de baja estatura puede afectar tu autoestima seriamente.
Ganar Estatura es un método completamente natural con cual aprenderás el hábitat secreto con el que podrás estimular el crecimiento de su cuerpo en cualquier momento.
Si sientes que no avanzas en tu negocio y quieres “tirar la toalla” entonces deberías dejarte ayudar antes por este software de aquí https://tr.im/1PEkJ , el Instituto De Capacitación Para Emprendedores Y Dueños De Pequeños Negocios. Un sistema que te puede ayudar redimir tu negocio.
Con la ayuda de este programa aprenderás lo que les funciona a otros emprendedores, que no hay nada mejor para no caer en fracasos que se pueden evitar pero además que es lo que funcionara para tu negocio en particular.
Con este sistema no solo te empaparás de un entorno empresarial, una cosa importante para los empresarios sino que además tendrá amistades virtuales con multitud que aporta valor a tu negocio o tus proyectos.
Si quieres algo bueno entra aquí http://amzn.to/1yxf4bq la mejor calidad de microondas en Amazon. Cuando he querido comprarme una nueva microonda mi primer instinto fue comprarle en una tienda especializada pero he acabado comprarla en Amazon y no me arrepiento en ningún momento, el mejor producto, un porte rápido y un precio de excelente ha hecho que esta compra sea exactamente como yo la quiera.
Con llave térmomagnética de 40 amperios tienes una garantía de mas de 4 kilowats, y el cable debe ser alambre de cuando menos calibre 10, aunque el ideal sería 8, y una buena tierra física.
Hola amigo, un consejo que te doy tienes que ir al departamento de electricidad de tu municipio o bien a la empresa prestataria del servicio electrico y que te faciliten el reglamento que tienen para las instalaciones de viviendas unifamiliares y ahi te van a indicar todo, desde el tablero general de tu casa, si de acuerdo al consumo que tengas que potencia tendrás que contratar, que tipo de puesta a tierra y que tipo de protección diferencial deberás usar y la Inom del interruptor genral, en fin luego es una buena practica para una vivienda y para los tomas corrientes como para calcular la seccion de los cables que alimentan dichos toma-corrientes considerar un factor de simultaneidad de 0,90 para calcular el alimentador principal al tablero general, es decir total consumo de artefactos conectados + total consumo por iluminación. Luego hay otros factores a considerar, la cantidad de circuitos independientes a considerar, es una buena practica tener un circuito independiente por cada equipo de aire acondicionado en cada ambiente y tener también varios circuitos de iluminación
independientes a los fines de que si falla uno tener iluminación en el resto, también en el lavadero uno para la maquina lavadora y el otro para la secadora de ropa. En fin dependiendo del dinero disponible, creo que no hay normas al respecto. Pero por lo general el cable alimentador de los tomas corrientes no debe ser inferior a 3 mm2 y los tomas en mi país Argentina están normalizados para una I = 10 Amper. como habras observado no estamos hablando de watts porque si te fijas en los motores eléctricos se habla de la corriente consumida y no de los watt, pero si tienes una estufa
eléctrica es posible que ademas de la corriente venga el dato de la Potencia en watt