Hola alguien experto en el tema puede decirme como se calcula el valor de un DISYUNTOR en una instalacion electrica? las termicas ya se como se calculan, no escriban si no saben. Solo quiero comentarios de gente experta en el temaa.
Copyright © 2024 ANSWERS.MX - All rights reserved.
Answers & Comments
Verified answer
Hola!!
El valor del disyuntor serà funciòn de la mayor capacidad de corte de la/las tèrmica que tengas aguas abajo. Deberà ser siempre mayor que el mayor valor de la tèrmica que le sigue.
Ejemplo: Tablero seccional con llave de corte general + disyuntor + 2 termicas de 16 Amp +1 tèrmica de 32 Amp. + 3 tèrmicas de 10 Amp.
El disyuntor deberà ser al menos de 40 Amp. de capacidad, o sea mayor que la mayor de las tèrmicas.
Esto se dà asì porque los disyuntores no poseen capacidad de corte. Simplemente deben dejar pasar la corriente desequilibrada de falla, Si se dà un corto directo la tèrmica correspondiente se abrirà protegiendo asì al disyuntor que està siempre + arriba.
Ingº Elèctrico
Obviamente que en relación al consumo máximo que podrÃa tener la rama, considerando además el tipo de consumo. Un motor puede consumir una cierta corriente en estado estacionario, pero en la partida este valor se dispara.
Además se considera cuanto afectará el consumo de esa rama al conductor principal.
Saludos.