Buena tarde, mi pregunta es, para un plc logo! 12/24rc de siemens debo utilizar un sensor inductivo pnp o un npn?? ya que no logro conseguir en mi medio un sensor de 2 puntas
Estuve mirando el manual del Logo! 12/24 RC aqui te dejo el sitio de descarga de siemens y fijate en la pagina 42 que dice como conectar el sensor, para ese modelo la entrada debe recibir 12 o 24 volts asi que el sensor es PNP puede ser a dos cables y se conecta como esta en el dibujo del manual, y si no conseguís de dos hilos y tenés de 3 cables solo tenés que agregarle la masa de la fuete de 12 o 24 que tengas. Tipicamente, los sensores tienen 3 cables, marron, celeste, y negro. marron (+) , celeste (-) y negro es la salida a colector abierto del sensor ya sea PNP y NPN, si tenes alguna otra duda sobre sensores y transductores, o PLC te dejo mi correo. [email protected]
Answers & Comments
Verified answer
Estuve mirando el manual del Logo! 12/24 RC aqui te dejo el sitio de descarga de siemens y fijate en la pagina 42 que dice como conectar el sensor, para ese modelo la entrada debe recibir 12 o 24 volts asi que el sensor es PNP puede ser a dos cables y se conecta como esta en el dibujo del manual, y si no conseguís de dos hilos y tenés de 3 cables solo tenés que agregarle la masa de la fuete de 12 o 24 que tengas. Tipicamente, los sensores tienen 3 cables, marron, celeste, y negro. marron (+) , celeste (-) y negro es la salida a colector abierto del sensor ya sea PNP y NPN, si tenes alguna otra duda sobre sensores y transductores, o PLC te dejo mi correo. [email protected]
Buena suerte!